Обращаюсь к тому кто столкнулся и решил такую же проблему.
Суть вот в чем. Имею несколько контроллеров PXC00-U у которых
при включении загорается сервисный пин.
В руководстве "6221" -цитирую
"Если SERVICE Красн. Постоянно вкл. то LON чип неисправен или нажат сервисный пин."
Перепрошивка не помогла. Отправил в московское представительство сименс, там
заменили чипы LON, но результат тот-же.
Прежде чем отправить контроллеры в последний путь я хочу обратиться к Вам, к Вашему
опыту по существу данной проблемы.
Что делать?